圖片:
圖片:
路徑是這樣的,PLC側是倍福的EL6022模塊,485口。使用了一個綠聯的80110 232轉485 轉換器,雙向無源的。232側連接一個模溫機(控溫的)通信讀取和設定溫度。
首先用一根USB轉串口直接連接模溫機,發送相關字符,回復是正確的(解析的當前溫度對得上);然后使用PLC通過這個485/232協議的模塊發送相同命令,無回復。為了確認發送的命令是否一致,使用USB轉串口線接485/232轉換器的232端口監視發送的數據是對的,然后又使用串口助手通過轉換模塊模擬模溫機給PLC發指令,PLC端也能收到正確的字符。。但是直接使用轉換模塊接模溫機測試又無回復,又嘗試把232串口側的線2、3腳對換了一下,有回復,但是只有16#70。顯然是錯誤的,使用短接線短接232口的2、3腳,PLC發送數據后也是回復16#70。折騰了好久,實在沒有招了,廣大朋友們有沒有遇到過類似的情形?萬望賜教,不勝感激!