sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-28 10:45
Omron plc 系列不熟悉
想請教

CP1E內建模擬量輸入/輸出不使用改擴充 CP1W-MAD11 設置
原使用PLC型號:CP1E-NA20DR-A

改換CP1E  PLC型號CP1E-N20DR-A  +  CP1W-MAD11

或改換CP2E  PLC型號: CP2E-N20DR-A 或 CP2E-S30DR-A   +  CP1W-MAD11

原本已編程好程序是僅改CIO
內建模擬量輸入90 改換 1
內建模擬量輸入91 改換 2

內建模擬量輸出190 改換 101
轉換時還是其他也會動到?
或是需要變動何處
[ 此帖被sunnykmc在2023-03-28 11:13重新編輯 ]
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 2018 點
下載積分: 2485 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2024-11-06
查看qll72368的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-30 13:33
除了改通道,設置要改,集成的通道設置在PLC設置界面,擴展的需要上電寫一次
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!