級別: VIP會員
|
系統配置:三菱FX3U48MT 兩套安川伺服驅動器+電機 Y0驅動左軸運行/Y1驅動右軸運行,兩軸同步運行。 PLC Y0/Y1輸出點經2千歐電阻降壓后連接至伺服。 軸做45度正反運行,現在問題是當兩軸同步運行時出現左軸定位不準,每次誤差約0.05度誤差并出現累計現象。 當使用單軸運行時卻沒有定位不準現象。 PLC更換過/伺服驅動+電機互換過/PLC至伺服驅動器信號線更換過/左軸與右軸程序是一樣的。 麻煩各位集思廣益幫忙確認一下是哪個環節出現問題。 在此謝過。 |
---|---|
|