wanghong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 124 點
下載積分: 353 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-23
最后登錄: 2024-06-03
查看wanghong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-14 09:21
各位大佬:
三菱PLC主從站通訊是否正常,要用外部元件信號燈指示,應該怎樣做程序?
wanghong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 124 點
下載積分: 353 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-23
最后登錄: 2024-06-03
查看wanghong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-14 09:41
要求是用外部的輸出Y指示,用的是一臺Q系列做主站,兩臺FX3U做從站。
wanghong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 124 點
下載積分: 353 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-23
最后登錄: 2024-06-03
查看wanghong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-03-14 09:45
引用
引用第1樓夢雨天涯于2023-03-14 09:36發表的  :
上面有RD,SD指示燈閃爍的呢


要求是用輸出繼電器Y做指示。
用的是1個Q系列做主站,2個FX3U做從站。
wanghong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 124 點
下載積分: 353 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-10-23
最后登錄: 2024-06-03
查看wanghong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-03-14 19:58
能否幫忙寫個示例程序?


引用
引用第6樓gxtmdb82164于2023-03-14 10:19發表的  :
硬件有通信狀態指示的軟元件就直接用,或者萬能的方法就是自己寫
最簡單的就是做一個心跳信號,從機側對一個寄存器周期性+1,比如0.01秒一次,主機側讀取后寫0,從機側設定這個寄存器大于否個閾值即主機多久沒有對其清零則視為通信中斷,可以做相應處理

心跳信號可以雙向寫兩組,上面是從機自增主機清零,也可以是主機自增(直接對緩沖區自增,讀取后會覆蓋)從機清零

.......