maxli120
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 78 點
下載積分: 334 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2023-02-26
最后登錄: 2023-09-15
查看maxli120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-08 17:16
伺服驅動器是眾達的SC-30M,伺服電機是南京超寧數控的130ST-M150151F,之前因要使用帶抱閘的電機,所以伺服驅動器和電機都被拆下來放在倉庫,放了大概有兩年左右,現在因為帶抱閘的電機損壞(電機被摔壞了,無修理價值),所以打算使用這套,在通電試車時,電機一動驅動器就報過載報警,請問是什么原因?電機在試車的時候沒有帶任何負載,用手稍微盤一下電機也會出現過載報警;電機的三相繞組的阻值正常,測量繞組的對地電阻也正常。
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-09 08:36
電機接接驅動器UVW調換下相序試試。