樓主  發表于: 2023-03-06 20:49
一臺S7-1500與7臺S7-1500Profinet無線通信

       請問Get Put 怎么編寫?要用到GET PUT 幾次?
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 3141 點
下載積分: 13304 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-15
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-07 12:36
get是讀 put是寫,看你要怎么用了,一般都是兩邊建一個db塊,然后填上IP 指針寫法指定DB塊就行了