wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-03-06 16:52
調試一臺電機2.2KW,直接啟動電流為2A,變頻器控制50HZ,輸入端電流0.6A,輸出端2A,從輸入電流方式看是節約了,不知道是否能起到節能作用,從能量守恒來看變頻器也不能制造能量,為什么輸入電流會小呢?各位大師對這種現象怎么看呢?
wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-07 08:56
引用
引用第1樓hstec2002于2023-03-06 17:12發表的  :
變頻器節能主要從以下方面:
1 設計余量(如設計容量為11KW,實際只需7KW);
2 運行余量(如滿載為11KW,實際運行在某段時間只需要7KW)。

另外變頻器不能單純只看輸入輸出電流,還要看輸入輸出電壓等相關參數。

以前用變頻器主要是調試使用對應輸出電流沒有太多關注,這一次是用50HZ運行
需要讀取內部參數,輸入電壓市電三相390V左右,輸出沒做修改是400V,
,輸出運行時發現電流差別很大,至于能耗也沒關注過,偶然發現的
這情況,所有想知道結果