本方案是昆侖通態觸摸屏與4臺DTD433FC無線模擬量信號測試終端進行無線 MODBUS 通信的實現方法。本方案中昆侖通態觸摸屏作為主站顯示各從站的模擬量信號,傳感器、DCS、PLC、智能儀表等4個設備作為Modbus從站輸出模擬量信號。方案中采用無線模擬量信號測控終端DTD433FC與無線通信數據終端DTD433MC,作為硬件設備,實現無線 MODBUS 主從網絡,無需更改網絡參數和設備程序,可以直接替換有線連接。
無線系統構成示意圖 ▼
一、測試設備與參數
1.硬件環境搭建
昆侖通態觸摸屏TPC7062TD *1臺
模擬量信號發生器*20個(實際使用中為用戶模擬量輸出設備)
無線數據終端(主站設備)DTD433MC*1塊
無線模擬量信號測控終端(從站設備)DTD433FC-4 *3塊,DTD433FC-8 *1塊
2. 測試參數
通訊協議:Modbus RTU協議
主從關系:1主4從
主站通訊接口:Rs485接口(兩線制)
從站通訊接口:模擬量信號輸入
供電:9-24VDC
傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM
二、建立工程
1. 新建工程
2. 添加設備驅動:點擊“通用串口父設備”-點擊設備管理-添加“莫迪康 ModbusRTU”設備-添加結果如下所示(有4個從站)
3. 修改設備參數:修改通用串口父設備參數-修改子設備參數(注意設備地址選擇)
三、建立數據通道
分別點擊“增加設備通道”、“快速連接變量”、“通道處理設置”,設置對應數據
四、建立工程畫面
1.畫面控件使用介紹:輸入查詢使用“矩形”. 4個從站,地址分別是1,2,3,4.其中第4個從站是8AI建立如下畫面。
2.為輸入通道建立數據連接:依次建立 1-4 輸入查詢通道的畫面連接。
五、下載工程
下載成功后觸摸屏界面如下
六、MCGS觸摸屏與DTD433MC主站接線
1. 主站接線示意圖
2. 主站接線說明
第一步:用一根紅色導線將觸摸屏Rs485端口的7腳與DTD433MC的A端口相連接;用另一根黑色導線將觸摸屏Rs485端口的8腳與DTD433MC的B端口相連接
第二步:給無線通訊終端接入天線
第三步:全部接線結束后,分別給觸摸屏與無線通訊終端供電
七、實現觸摸屏與模擬量的無線Modbus通訊給DTD433FC接入模擬量信號發生器,觸發一個4-20mA信號,觸摸屏界面上對應的綠色條形框里就會顯示相應的數值。