cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 387 點
下載積分: 1318 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2025-02-22
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-28 18:23
SMART200 PLC,要求:自動時有記憶功能,在突然停電再來電后,能接著工作,但必須在來電后暫停在斷點處,人工啟動后從斷點繼續工作,請高手指點,這些功能如何實現?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新編輯 ]
eaglesence
eaglesence
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 718 點
下載積分: 21334 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2019-04-02
最后登錄: 2025-02-23
查看eaglesence的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-05 21:32
樓上回答的正確,也可以把當前順序控制SB的值寫入到V區一個地址,設置保持,下次開機初始化讀取。