圖片:
圖片:
圖片:
和變頻器通信上后,485BD板收發指示燈正常閃爍,但是設定D1000的頻率無反應!不知問題在哪了!變頻器參數09.04已經設為1,(COM1通信格式為7N2 ASCII)頻率指令來源設為了1,由485輸入。站號設為了1,波特率已經設為9600。
[ 此帖被g073545在2023-02-25 16:28重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4178 個
工控威望: 7545 點
下載積分: 14643 分
在線時間: 2827(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-05
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-25 17:29
有RTU何必要用ASCII呢?先查看發送的內容是否是對的,這個好像分8和16位的,也就是M8161吧,不記得了
樓主留言:
我用的8位的
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工