        昨天碰到一個頭疼的問題。觸摸屏與PLC用RS232串口連接,屏上做了4個顯示框,4個設置參數的框。其中有一個顯示框顯示的數據與PLC寄存器中的數據不相符。其它7個沒有問題。請朋友們幫解決一下。謝謝!下面截了幾張圖片供朋友們分析參考







    
[ 此帖被自學成才在2023-02-13 13:21重新編輯 ]
自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 375 點
下載積分: 2976 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-09-02
查看自學成才的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-13 20:20
屏上面“當前電壓”和“當前電流”在PLC程序中的處理方式和屏的參數設置是一樣的。當前電流顯示正確,而當前電壓顯示卻錯誤。字節順序我也調整過了,沒有一點改變。頭都搞大了,不知道是哪里的原因。
自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 375 點
下載積分: 2976 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-09-02
查看自學成才的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-14 19:00
感謝各位朋友的幫助。問題解決了。當前電壓的屬性我選擇了“啟用”,小數點1位。顯示不正常。后來改為“默認”。問題就解決了。但讓我沒明白的是當前電流和內部溫度我當時選擇的也是“啟用”,顯示卻是正常的。而當前電壓顯示就不正常。