請問三菱Q系列帶網口的(例如Q03UDE、Q06UDV),自帶的網口支持modbus tcp通訊嗎?
看三菱Q系列樣本有專門modbus tcp通訊模塊,如果本體網口支持modbus tcp就不另外買模塊了。
hansir
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 101 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2021-09-17
最后登錄: 2025-01-14
查看hansir的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-13 12:37
支持的,不過我硬件版本16年以后的,別買二手的