圖片:
工作電腦是一臺戴爾筆記本,最近網口損壞,準備使用USB轉網口或Type-C轉網口(買了2根),連接后驅動無異常,200Smart的LINK燈綠良(說明物理連接正常)但和200Smart連接無法搜索到CPU,PING CPU地址能通,看數據包接收數據偏少(相比發送),直接用轉接口上網卻是正常的。懷疑是連接線問題,把轉接線接到聯想筆記本的USB口發現能搜索到CPU,上傳下載正常。改用Type-C轉接口也正常。但插到戴爾筆記本就無法搜索到CPU(添加CPU方式通訊也不行),
可以確認的是:轉接線正常、網段設置正常,能PING 通CPU,疑惑是戴爾筆記本用轉接線難道不支持西門子PLC通訊碼?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
超人歸來
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 139 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2012-07-22
最后登錄: 2024-12-04
查看超人歸來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 09:53
沒用過USB轉網口的東西,但是用路由器來連接PLC和筆記本絕對可以,我在外調試基本沒用過網口  網上買個迷你路由器 和充電器差不多大  直接插插座上  路由器網口聯PLC或交換機  筆記本無線聯路由器   不受網線長度限制  美滋滋