abc4624582
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 603 個
工控威望: 830 點
下載積分: 3420 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2025-01-24
查看abc4624582的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-10 16:04

    兩個光電檢測一只吸管,兩個光電同時能檢測到吸管輸出Y14不動作,其中1個光電檢測不到Y(jié)14動作0.3秒。   兩個光電動作延時3毫秒左右
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 2212 點
下載積分: 637 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-22
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-10 16:53
這不難啊~~
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 850 個
工控威望: 2212 點
下載積分: 637 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-22
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-10 16:59
如吸管到位,延時0.3s后,當x3,x4都亮set m100;當x3亮,x4不亮,set m101,當x3亮,x4不亮,set m102;
當m101=1或者m102=1,set Y14。吸管拿走復位m100~m102