樓主  發表于: 2023-02-07 00:10
手上有兩個顯控的屏,要求是兩個屏控一個PLC,現在FX3U買了個422BD回來,裝上什么不用設置兩個口試過電腦編程線都可以,但是同時連屏就422BD的通訊不上,網上也找不到資料,如果能連的話,請問要怎么設置?麻煩各位了。
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-11-26
查看hongtl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-15 10:20
屏與屏之間通過串口連接設置
與PLC直接相連接HMI1為主屏,從屏HMI2透過串口連接主屏。
主屏HMI1程序中的通訊參數設置(以三菱FX3U PLC為例)
新增本機PLC:與PLC的通訊參數照常設置。
新增主從服務器(Master-Slave Server):與從屏相連接的通訊參數設置。
波特率115200,E,8,1
從屏HMI2程序中通訊參數設置
新增遠端PLC,使用主從模式。
PLC類型選擇依然是FX3U。
注:使用串口主從連接進行一機多屏通訊,建議最多兩屏,如要實現連接更多的觸摸屏可考慮,屏與屏進行以太網連接。

網址: https://www.weinview.cn/prodshow_view.aspx?nid=31&typeid=86&id=958

樓主沒說是什么牌子的人機界面,我就拿威綸通的來做范例
我沒試過,只能幫到這兒了
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-11-26
查看hongtl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-15 16:55
引用
引用第8樓macatx于2023-02-15 16:48發表的  :
謝謝大家,我說了是顯控的屏,屏用串口連我知道,問題現在是我加了422BD就有兩個422口了,我意思是每個屏單獨連一個422口


這個就要看你用什么牌子的觸摸屏了,看它們的一機多屏是怎么操作的

每個屏單獨連一個422口的話,如果你單個屏可以連的話
那就在PLC系統設置那邊兩個通道都設一樣參數看看行不行,看這樣行不行得通 或 兩個屏這樣和FX3U連接會不會有沖突
通常是不建議這樣做是因為可能會產生沖突,開始"發神經"
[ 此帖被hongtl在2023-02-15 17:02重新編輯 ]
hongtl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 401 點
下載積分: 4118 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-04
最后登錄: 2024-11-26
查看hongtl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-15 17:12
圖片:
例子:這是威綸通觸摸屏的一機多屏的正確做法