三菱DADD32位加法,為何在寄存器輸入數值時(負數如-8540),還要在D寄存器高位寫入-1(負1)  ,這樣寫入PLC的值顯示才對,如不寫-1輸入PLC的值就會不一樣,而ADD16位就不用這樣寫-1,可直接輸入負數,是不是我輸入方法不對,還是程序不對。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160390 分
在線時間: 3226(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-02 19:50


32位指令寫入數值時應選為Double Word。