樓主  發表于: 2023-01-28 11:21
S7-200PLC,編碼器采用AB輸入,旋轉一圈600個脈沖,采用高速計數器HSC0,模式10,為什么高速計數器HC0讀取的脈沖數,有時正常,大多數都不正常?突然大很多?正常時編碼器轉一圈讀出的值是600,不正常時編碼器轉一圈讀出的脈沖能達到幾千。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-28 23:11
那個轉換開關是不是把脈沖電壓轉換成集電極開路輸出脈沖?如果是,就要判斷轉換開關是否出問題,判斷的方法就是用示波器觀測編碼器和轉換開關的輸出波形,兩者如果不相同,就是轉換開關的問題,兩者如果相同,說明硬件電路沒問題,問題出現程序上。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-30 08:58
引用
引用第6樓cjtdzzy于2023-01-29 09:51發表的  :
編碼器是歐姆龍E6B2-CWZ6C,集電極開路輸出的,轉換開關絕對沒問題


沒有使用儀器進行詳細觀測和長時間使用,最好不要斷定。曾經使用過一款模塊,使用時間不長沒問題,時間一長無輸出指令時出現傳動機構蠕動,用儀器觀測發現無輸出指令時輸出信號并不等于零,同時發現在頻率很高時有丟失脈沖現象