學悟之境
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 811 點
下載積分: 402 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2022-06-26
最后登錄: 2024-11-12
查看學悟之境的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-19 20:48
請教各位前輩,有三菱FX3U-485BD板,怎樣和艾莫迅485轉模擬量模塊通訊,程序怎樣寫。艾莫迅模塊支持MODBUS RTU。參數如下艾莫迅模塊,9600 8 無 1地址是1。寫了好久和設置好久也沒有搞定。用過RS指令。FX3U也有,01 06 00 00 00 20和校驗碼,艾莫迅模塊沒有反應。求助,求助,感謝各位!
必須贊
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5998 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看zhenhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-30 14:23
引用
引用第5樓linmaker于2023-01-30 12:41發表的  :
三菱FX3U-485BD板不支持modbus rtu協議。只支持無協議和三菱自己的協議。