各位大大好
如題所示
A系列去Q系列的程式會有相容性問題么?
還有就是換/升級PLC時候有什么小細節要注意呢
謝謝
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8493 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-04-07
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-19 13:52
IO程式差不多
主要是特殊模組的部分會有問題
BFM位置及IO位置不一樣
另外由於Q系列速度較快部分指令可能未等生效就結束了
之前在修改一套A改Q,裡面有用到高速計數模組計數復歸
直接轉譯會出問題沒有執行復歸,後來加個延時就正常

還有特殊指令
LDEA那類的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hongtl) 真誠感謝!