cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2023-06-07
查看cjpingg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-10 18:07
最近接觸了組合式空調的自控系統編程,由于是用于辦公室的溫濕度控制,在溫濕度的邏輯控制算法方面,一直比較模糊,一個思路是采用溫濕度的設定值與實際值的比較,然后控制外機壓縮機的輸出,另一個是采用PID控制溫濕度,當然因為是控制辦公室的溫濕度,所以精度要求不是很高。應該沒達到恒溫恒濕空調的。這里也是請教各位大神,我用哪種控制算法更合適一些。
zhou1211
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 205 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看zhou1211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-14 15:02
引用
引用第4樓cjpingg于2023-01-13 14:11發表的  :

有沒有相關的資料,可以參考下。謝謝師傅了

簡單講,假設需要控制到25°   那你就加熱到26度停,低于24度再開,PID  比較難調,也很耗電