15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 224 點
下載積分: 757 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2025-01-23
查看15811806196的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-08 16:03
圖片:
如題,使用順控指令FLT轉換一切正常,調用ST函數就報 通過函數'INT_TO_REAL'復位M8023特殊繼電器。    F0207 只是警報,能正常編譯
我將程序下載至PLC不下載原代碼,然后再上載發現每一行后面都有一條RST M8023 M8023在特殊繼電器里說明是不可以使用,有無大佬遇到過此類問題
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1236 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2025-01-24
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-15 16:02
現在還是有這個bug,一編譯就警告,但是不影響程序運行
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188