伺服電機動作定位中,急停的處理?增量型編碼器,拍急停后,如果直接斷伺服ON,伺服慣性會走一段,造成下次定位不準,求教各位大神一般怎么處理?
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 506 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 23359 分
在線時間: 1093(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-26
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-01-07 09:11
直接斷開驅動條件就行了,還有就是都拍急停了,后面肯定要復位啊,要不還拍急停干嘛,直接做個暫停按鈕唄。