J2S-100A 驅動器 搭配 HC-SFS102K 馬達 使用,因J2S驅動器損壞。
已購買J3-100A 連線,驅動器編碼線/IO線參照腳位定義連線,但是還是跳AL.16異常。
請問,伺服軟體參數(shù)要設定哪裡進行切換使用嗎?
還是J3驅動器不相容J2S驅動器?
會飛的邁巴赫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 111 個
工控威望: 171 點
下載積分: 27502 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2018-03-20
最后登錄: 2024-11-07
查看會飛的邁巴赫的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-12-27 16:35
16報警是編碼器通訊異常,j4的伺服驅動器加轉換選件可以連接j2s ,j3的不可以