bryant091403
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 96 點
下載積分: 13412 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2021-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看bryant091403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-26 16:33
J2S-100A 驅動器 搭配 HC-SFS102K 馬達 使用,因J2S驅動器損壞。
已購買J3-100A 連線,驅動器編碼線/IO線參照腳位定義連線,但是還是跳AL.16異常。
請問,伺服軟體參數要設定哪裡進行切換使用嗎?
還是J3驅動器不相容J2S驅動器?
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-26 17:04
不相容,而且編碼器分辯率也不一樣   一個131072 一個262144