sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-21 16:14
圖片:
圖片:
FX5U內建485,如何與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信

請問FX5U內建485如何與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
設定上參考如圖,一直無法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
是可以
但在FX5U內建485卻通不起來
FX5U  485面板只閃亮RD燈(約1秒快閃一下),SD燈沒亮過

三菱FX3U-485-ADP-MB 與 歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
(參考這篇)
http://m.24x7lending.com/read-gktid-1619404.html

歐姆龍E5CC溫控器無程序通信手冊
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(應文飛)
    lizhezhe
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 1264 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2020-06-23
    最后登錄: 2024-02-25
    查看lizhezhe的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-12-23 15:36
    FX3U-485-ADP-MB,你以為后面的MB是什么意思?就是一個modbus通訊,要不三菱這個模塊那么貴,3u買個485拓展板不更便宜,F(xiàn)X3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用編程就可以實現某些modbus功能,你想用FX5U自帶的485口不做任何處理,只是設置格式,太偷懶了小伙子,不過FX5U里面確實有不編程,通過某些地方實現這的,只不過是集成一些類似于通訊的組態數據發送接收,不是在這設置。自己去研究一天就可以了,不太難。