新人-小白
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 102 點
下載積分: 292 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2022-09-17
最后登錄: 2024-12-02
查看新人-小白的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-07 10:46
用的是三菱FX5UPLC,客戶要求用MES來讀取數字參數和字符串參數,MES用的是TCP通訊,該準備什么物料?還有該怎么寫程序?
shuangquan89
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 167 點
下載積分: 19838 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-07 11:48
5U自帶網口,還需要準備網線和交換機,至于程序,你在PLC里面開放一個端口用于MES通訊,然后就是把MES需要的數據地址給整理一下,就把他當作一個大號觸摸屏就好了
shuangquan89
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 167 點
下載積分: 19838 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-08 16:29
引用
引用第5樓新人-小白于2022-12-07 12:02發表的  :

就是說只需要在5U上的以太網端口新建一個Modbus/TCP連接,然后把數據地址整理好給MES那邊,讓他們自己過來讀取就好了,怎么理解對不對?

  
對的,一般情況下,都是上位機來讀寫數據。這個和通訊協議一起與上位機那邊確認好,就可以了