樓主  發表于: 2022-12-01 08:19
現公司一臺高溫爐一區,二區,三區,四區加熱,溫控器和觸摸屏控制溫度,只有投放加熱件后,一區就會溫度不穩定,就是設定值欠溫報警,加熱負載檢查完好,電壓和電流檢測沒問題,求大師指點,是溫挖器有問題,還是環溫低帶熱快??
BYD
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 2206 點
下載積分: 475 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-13
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-01 09:47
很明顯是加熱功率底的原因根程序無關,放入產品產品要吸熱,短時間內加熱元件效率低釋放熱量不能達到設定溫度導致報警