slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 485 點
下載積分: 3886 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-07-07
查看slgk2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-25 16:59

IT5104E用網線與H3U PLC通訊不上,網線測試過是好的,我用同一個PLC與IT7070E是可以通訊上的,是不是哪個參數沒有設置對,是什么問題,哪位大俠能指導一下,感謝!
slgk2012
沒有簽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 485 點
下載積分: 3886 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2024-07-07
查看slgk2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-03 13:29
找到問題了,是屏本身的IP地址和我設定的IP地址不在同一網段