嚴生318611
海之情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2023-10-06
查看嚴生318611的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-19 14:33
公司有一臺隧道爐加熱件,開機溫控器溫度不H,沒有加熱,檢查發現電力調整器保險燒v相,短接r個細線后,開機又燒另一相保險,開始懷疑發熱絲,測量發熱絲又正常,換另一個電力調整器又可以升溫,然后檢查可控硅又沒短路,不知故障原因?是不是濕控器沒沒置對?求大師指點謝謝!
BYD
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 346 點
下載積分: 3720 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2021-06-22
最后登錄: 2024-10-28
查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-24 09:10
建議裝個加熱器斷線報警器   UL3-C.pdf (2063 K) 下载次数:9    US15-C.pdf (1391 K) 下载次数:3