嚴生318611
海之情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2023-10-06
查看嚴生318611的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-19 14:33
公司有一臺隧道爐加熱件,開機溫控器溫度不H,沒有加熱,檢查發現電力調整器保險燒v相,短接r個細線后,開機又燒另一相保險,開始懷疑發熱絲,測量發熱絲又正常,換另一個電力調整器又可以升溫,然后檢查可控硅又沒短路,不知故障原因?是不是濕控器沒沒置對?求大師指點謝謝!
BYD
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1958 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-26
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-20 22:04
這個保險 要專用的,不要亂來哦,有問題的話不燒保險就炸雞
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1958 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-26
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-21 22:14
再強調,這個保險 是快速保險,不能用普通保險,更加不允許用銅絲短接,這個保險燒,一般是負載線路存在有接地或短路問題,要仔細檢查后才可以投入使用