嚴生318611
海之情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2023-10-06
查看嚴生318611的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-19 14:33
公司有一臺隧道爐加熱件,開機溫控器溫度不H,沒有加熱,檢查發現電力調整器保險燒v相,短接r個細線后,開機又燒另一相保險,開始懷疑發熱絲,測量發熱絲又正常,換另一個電力調整器又可以升溫,然后檢查可控硅又沒短路,不知故障原因?是不是濕控器沒沒置對?求大師指點謝謝!
BYD
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213049 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-20 06:35
首先檢查一下電熱絲的接線端子是的有接地現象,用鉗形表監測電流,先從小電流開始慢慢加大至額定電流,同時監測電壓。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213049 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-21 16:58
你這操作打算是廢棄調功器嗎?我上面所說的方法不好使嗎?
3樓  發表于: 2022-11-23 10:51
才35A調整器值不了幾個錢,炸就炸吧!這聲音也不大,只要不傷到人就好,200A以上炸的聲音才好聽也很熱烈。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1