13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-15 23:06
現場兩臺FX3U控制柜,緊靠排列,兩臺CPU均配置了以太網模塊和PC端通訊,PC端使用的是三菱官方的MX Compent,F(xiàn)在的問題是多數情況下通訊正常,偶發性的出現兩臺PLC都通訊不上的情況,用MX Compent內的測試也是通訊不上,并且這個時候開GX Work2,以太網模式去監視下程序,用連接目標里的測試也通訊不上。單獨斷一臺PLC的電,在重新上電就能通訊上了,另一臺不斷電也還是通訊不上,只有重新斷電才能通訊上。一個月吧 出現了三次。
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-16 09:04
引用
引用第1樓ymmfa于2022-11-16 08:43發表的  :
FX3U-ENET-ADP 嗎?
這個有時是會死機,要斷電重啟
小概率發生,具體原因不明


好像就是這個模塊,這么坑人嗎,這。。有啥辦法解決不,版主大人
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-16 09:27
以太網模塊型號FX3U-ENET-L
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-16 12:12
引用
引用第4樓宿遷電工于2022-11-16 12:08發表的  :
建議買個第三方通訊模塊,直接插在編程口上的,可以同時和觸摸屏以及電腦通訊。今年我在康師傅現場用了很多,目前未出現異常。推薦用 艾莫迅。

謝謝您