13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-15 23:06
現場兩臺FX3U控制柜,緊靠排列,兩臺CPU均配置了以太網模塊和PC端通訊,PC端使用的是三菱官方的MX Compent,F(xiàn)在的問題是多數情況下通訊正常,偶發性的出現兩臺PLC都通訊不上的情況,用MX Compent內的測試也是通訊不上,并且這個時候開GX Work2,以太網模式去監視下程序,用連接目標里的測試也通訊不上。單獨斷一臺PLC的電,在重新上電就能通訊上了,另一臺不斷電也還是通訊不上,只有重新斷電才能通訊上。一個月吧 出現了三次。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16765 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-16 08:43
FX3U-ENET-ADP 嗎?
這個有時是會死機,要斷電重啟
小概率發生,具體原因不明
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水