  信捷PLC我有用過也算有點數量,XC系列的感覺沒啥問題,但是XD的感覺好多不好理解的地方,比方說我們下面討論的這個問題,它的微分指令,我們在XC中可以順利執行,但是在XD中就是不行,大家可以一起來分析一下。
見附件所示,當M1070接通后,進入S30步內,在S30此步內的微分上升沿應該M10會接通,可是實際上這樣是不會接通的,在其他種類的PLC,甚至XC的PLC都會接通的,大家對此有什么看法?
[ 此帖被益旺電氣在2022-11-15 18:00重新編輯 ]
附件: 測試XD演示.zip (7 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
    gl627391953
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 86 點
    下載積分: 693 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2021-05-23
    最后登錄: 2025-01-18
    查看gl627391953的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-02-21 09:26
    引用
    引用第1樓ren1823于2022-11-15 17:57發表的  :
    其實XC系列在STL內部執行邊沿指令也會出問題,建議盡量少用STL

    基本不用STL,自己寫流程,都比這玩意好用