三菱AD模擬量輸入模塊,可不可以一個4---20MA或0---10V同時接二個AD輸模塊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2852 個
工控威望: 3624 點
下載積分: 3531 分
在線時間: 3817(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-03-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-11 22:10
4-20mA電流信號,二線制傳感器大多數可以,串聯式接線。
電壓信號按原理是沒有問題,電壓輸出是高阻。