asd119586
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 156 點
下載積分: 592 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-05-09
最后登錄: 2024-07-09
查看asd119586的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 17:01
大佬們 小弟想問一個小問題 配電柜只有380V的三相火線 如何接220V 一火一零的設備?
以及變壓器輸入是兩根火線輸出是一火一零嗎
流水不腐 戶樞不蠹
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-31 14:16
1:不引入零線的380V是不能直接接220V的用電器的,要炸。
:2:隔離變壓器的輸出端嚴格來說是沒有定義火線零線的,輸出端只是繞組間相互產生220V的電壓,你光腳站在地上隨便摸兩個輸出端的哪一個端都不會發生觸電事故(嚴格來說可能會有點點麻麻的感覺,因為變壓器有容抗?/div>