destiny_977
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 901 點
下載積分: 119 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2024-10-23
查看destiny_977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 11:20
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
xinsan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2760 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2023-10-20
查看xinsan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-03 13:43
可以的 三相220一般都是引自三相380進線 經過隔離變壓器 輸出3相220,三根相線任意兩根之間都是220V,可以直接用2根相線連接220V的電器用,不區分火線零線,2根相線都是火線。還有一種接法就是從380進線引任意一根相線和零線搭配用,也是220V。
xinsan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2760 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2023-10-20
查看xinsan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-03 13:46
引用
引用第8樓dahei于2022-11-01 16:30發表的  :
3相220 既然都是火線,那就是火線,只不過線電壓220,相電壓就沒有220了

三相220 是隔離變壓器輸出的  國內一般不會去接零線吧, 除非有110V用電器
[ 此帖被xinsan在2022-11-03 13:57重新編輯 ]
xinsan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2760 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2023-10-20
查看xinsan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-03 13:59
引用
引用樓主destiny_977于2022-10-29 11:20發表的 三相200V取兩相能接單相200V的電器嗎? :
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?

國內 只有三相380進線 你只能通過隔離變壓器降壓到200用。
但是在日本 工業三相電進線就是200V 民用電是110V ,所以 你220的用電器就接2根相線,110的用電器就接一根相線和零線