destiny_977
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 901 點
下載積分: 119 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2024-10-23
查看destiny_977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-29 11:20
給日企廠做一臺設備,CKD電機是3AC200V,設備總進線是三相200V,我的歐姆龍PLC,照明燈之類的是單相220V的,我把三相取兩相接在單相電器的L,N可以嗎?還是最好加個變壓器?
[ 此帖被destiny_977在2023-08-23 15:30重新編輯 ]
unicn7
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 91 點
下載積分: 1511 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-08-21
最后登錄: 2023-11-11
查看unicn7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-07 18:34
當然可以但是盡量加一個阻斷電源