伺服控制器有位置控制指令,通過這條指令,我只需給定位置 伺服就能自己規劃曲線,完美到達設定的位置;
因此變頻器如何實現這樣的功能呢?哪怕是程序計算復雜點也行,變頻器+異步電機+編碼器,目前我用的是給定一個編碼器值,啟動變頻器經 加速 恒速 減速 到停止,這個開始減速的位置都是 憑經驗得出的 一個距離目標的偏差值;但是當額定速度變了 ,就需要從新 找經驗值了,所以想請教諸位 有什么思路?電機20kw,提升機
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 348 點
下載積分: 15736 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-11-12
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-20 08:42
不是一樣的嗎?位置由編碼器給定,走哪個位置由上位機輸入設定(位置要設誤差,不設誤差電機會來回找這個點的,畢竟不是伺服)?斓轿恢靡O(shè)個低速保證準確度(電機要抱閘的,當然你是提升,這個是必須的)