為修修為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-12-11
最后登錄: 2024-12-28
查看為修修為的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-19 21:25
圖片:
有一個在用的項目,看到硬件組態中有一個觸摸屏的組態沒有連線,可不可刪掉呢。怎么查看這個硬件在用嗎?請教一下大家。小白學習博途中。準備在這個項目中增加一個硬件組態,不知道下載硬件組態時會不會影響到其它正常工作的其它硬件。還有程序里面的數據塊會不會進行初始化。PLC是1500的。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3444 個
工控威望: 20983 點
下載積分: 28757 分
在線時間: 1766(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-20 06:43
組態了肯定有用,不是非要連線的,比如那個屏是連接的一個200PLC,線就不用連,也連不了
[ 此帖被tkggtdkjpl在2022-10-28 21:48重新編輯 ]
自動化單機,生產線,項目編程調試!