用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-12-26
查看用心回復的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-17 09:41
RJ45接口是常用的以太網接口,支持10兆和100兆自適應的網絡連接速度,常見的RJ45接口有兩類:用于以太網網卡、路由器以太網接口等的DTE類型,還有用于交換機等的DCE類型。 DTE又稱做數據終端設備,DCE可以稱做數據通信設備。
想利用RJ45無線通訊網關實現觸摸屏與PLC間通信,需要注意的是兩個設備之間的協議是否通用。如果選用的是西門子S7-200SMART PLC,相應的觸摸屏也應選用西門子觸摸屏。接下來,我們就以西門子觸摸屏和2臺西門子S7-200SMART為例,介紹觸摸屏與多臺 PLC借助RJ45無線通訊網關的無線通信實現過程。
本次通訊搭建借助的RJ45無線通訊網關為歐美系PLC專用無線通訊終端DTD418M,在此基礎上,我們無需更改網絡參數和原有程序,通過DTD418M即可直接替換觸摸屏與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現無線以太網通訊。
無線網絡圖 ▼

測試設備與參數
● 西門子PLC型號:S7-200Smart × 2臺
● 西門子觸摸屏: SMART 700 IE V3 × 1臺
● 無線通訊設備:DTD418MA × 3塊
● 主從關系:1主2從
● 通訊接口:RJ45接口
● 供電:12-24VDC
● 通訊協議:S7、Profinet、ModbusTCP協議
● 傳輸距離:100米,1KM

RJ45無線通訊網關詳解
● 2x2 兩發兩收無線架構
● 空中傳輸速率高達 300Mbps
● 能與 PLC、DCS、智能儀表及傳感器等設備組成無線測控系統
● 能與組態軟件、 觸摸屏、測控終端等工控產品實現點對點和點對多點的遠程無線組網
● 可直接代替有線以太網線,實現無線組網;
● 支持西門子S7協議、PROFINET協議、MODBUS TCP/IP協議等;
● 全數字無線加密傳輸方式,不插卡無運行費用;
● 無需更改程序,即插即用,自適應接口協議;
● 可于各種惡劣環境下的工業場合長期運行;
接線方式
1.觸摸屏與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入西門子觸摸屏的RJ45接口。

2.PLC與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

PLC簡單配置
1.①號PLC設置
PLC設置IP地址:192.168.2.10 程序配置是當M0.0-M0.3有動作,將對應到Q0.0-Q0.3輸出此狀態。

2.②號PLC設置
PLC設置IP地址:192.168.2.11 程序配置說明:當M0.0-M0.3有動作,將對應到Q0.0-Q0.3輸出此狀態。

觸摸屏配置
1.配置屏的選型
點擊菜單欄“項目”——選擇“新建”——選擇觸摸屏型號“Smart 700 IE V3”——設備版本“3.0.2.0”這里選擇版本和觸摸屏版本要一致,否則下載程序失敗。然后點擊確定。

2.配置觸摸屏和2臺PLC連接
3.變量設置
4.建立文本列表
5.新建畫面設置

6.下載程序
無線通訊測試
1、用觸摸屏的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在觸摸屏上監測Q點輸出。
2、給PLC的I點輸入信號,看觸摸屏是否有監測到相應點的信號
微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案