三菱原點回歸 【PLSV K3000 Y0 Y4】
                         X4  【MOV K0 D8340】

              


                         【DSZR X4 X4 Y0 Y4】

上面兩種回原方式哪種好用??
tcrj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 126 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 7629 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-02
最后登錄: 2024-12-15
查看tcrj的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-10-16 16:00
3U的DSZR回原點程序要求必須要有極限開關,有缺陷。不少人用PLSV自己寫回原點程序,一個原點開關就可以,省成本。但是速度要很慢才準