zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2929 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-25
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-01 15:37
多次調用函數實現控制多電機的啟停程序。 在博圖1200中程序執行正常,但在三菱中程序執行混亂,怎么解決?多次調用功能使用注意什么?

S1


S2
  
lizhezhe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2020-06-23
最后登錄: 2024-02-25
查看lizhezhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-23 16:13
多次調用一個塊,偶爾  出問題----檢查程序沒問題,你就需要想下是不是局部變量,被釋放后,再次調用時候,剛好調用到上次釋放的那個釋放變量的緩存區---規避調用重復的緩沖區問題。塊程序里面把那個所有的局部變量輸出量--out類型  先清一次零規避下上面問題,同時也不影響下面的程序輸出。個人建議