愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-11 02:11
最近接了一臺改造的設備,20年前的日本機器用的板卡,現在改造用的3u+gs2107觸摸屏。
觸摸屏總是頻繁回到開機界面,然后設備停機,進入以后一切正常。

第一天,特別頻繁,plc接的110v電。設備分兩部分,自動送料,和氣缸沖切。
手動操作氣缸沖切時,氣缸回到原點位,送料啟動。每操作個三五次,觸摸屏就回開機界面,送料部分設備停下。
初步懷疑哪里短路,再把所有24v和0v重接一遍線以后,情況非常大的改善。

第二天只出現了一次。

第三天,打算解決一下這個問題,在給plc加地線的時候,螺絲刀剛擰一下地線螺絲,觸摸屏回到開始界面問題出現。
下載完程序和觸摸屏界面后,拔掉usb線的時候,觸摸屏掉連,回到初始界面點擊進入進入不了,過了5秒可以進入了,進入后觸摸屏沒有信息,需要斷電重啟。
后面就開始頻繁斷聯了,進入界面后,沒有數據,也就是沒有連上,斷電重啟后就好了。

再加完地線后情況反而嚴重了,之前倒是沒有斷聯,只是瞬間跳到開始界面,F(xiàn)在直接斷聯,斷電重啟才行,線的話加了三個屏蔽磁環了。

現在懷疑線的問題,新買的線在路上。所以想這個空隙請教一下各位老哥,如果有好的建議能夠幫忙解決,紅包奉上,謝謝了。
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 360 點
下載積分: 4569 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-11-15
查看司慧聰?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-31 22:51
plc觸摸屏單獨供電,我感覺是干擾問題,我也用過一次三菱的觸摸屏,