圖片:
如題,遇到個問題輸入模塊第一二個發熱嚴重外殼都變形了,一股焦臭味。更換模塊后情況一樣的,一共掛了5個ID261就第一二個發熱(挨著CPU,)輸入全部是中繼常開輸入,現在找不到問題在線急等。
自學
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-05 11:02
首先,更換新的仍然一樣,應該可以排除硬件問題;
然后,用的Fujitsu的連接器+中繼,應該也可以排除接線問題;
最后,連續5個ID261只有1,2發熱,那么可以考慮一下這部分IO是否正好是高速大并發特征,且環境不太好,這樣的話就可以解釋。