海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 393 點
下載積分: 2772 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2025-01-20
查看海你好咸的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-20 16:56
描述:1.具體組態配置
圖片:
描述:2.報錯內容
圖片:
描述:3.原來一直都是默認值3,才特意改的20,但還是會報錯
圖片:
描述:4.難道是要設置這個“等時同步”的參數?
圖片:
接收了別人做的設備,基本沒怎么動組態與流程方面的程序,但最近這個匯川軸老是在報錯,有時候順帶這V90伺服也會報錯。

zhaoyong88zj
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 150 個
工控威望: 1377 點
下載積分: 9344 分
在線時間: 1174(小時)
注冊時間: 2015-07-24
最后登錄: 2025-01-20
查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-11 18:55
PN通訊有RT和IRT,如果只用到RT,隨便什么交換機都可以。如果是IRT,必須選擇帶有ERTEC芯片的西門子交換機。我記得1500與V90走PN-IRT的,1200和v90走的是PN-RT。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張炳勇)
    zhaoyong88zj
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 150 個
    工控威望: 1377 點
    下載積分: 9344 分
    在線時間: 1174(小時)
    注冊時間: 2015-07-24
    最后登錄: 2025-01-20
    查看zhaoyong88zj的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-09-11 18:56
    如果是1500與V90組態,要買西門子的交換機。1200和V90就隨便什么交換機都行。