cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
如題,一臉懵逼。 PLC是正規代理拿貨,都是今年常熟廠5月份的PLC。程序也是有同樣的設備在使用的,唯一的區別是3SA轉換成3U的機型,對應的M和D已經按照3U更新。 第一臺PLC用了幾天后出現伺服定位一會兒多一會兒少,干擾和程序原因排查后未找到原因。實在抓頭的時候, 同事拿了一個同型號同批次新PLC下載程序后正常。 設備正常使用五天后,又開始出現同樣問題,開始伺服定位不準一會兒多一會兒少。 程序也沒什么特別的,就是不停的增量定位,監控過D8340脈沖數也正常 求指導 拆機照片見5樓 [ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|