cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-16 13:46
如題,一臉懵逼。
PLC是正規代理拿貨,都是今年常熟廠5月份的PLC。程序也是有同樣的設備在使用的,唯一的區別是3SA轉換成3U的機型,對應的M和D已經按照3U更新。
第一臺PLC用了幾天后出現伺服定位一會兒多一會兒少,干擾和程序原因排查后未找到原因。實在抓頭的時候,
同事拿了一個同型號同批次新PLC下載程序后正常。
設備正常使用五天后,又開始出現同樣問題,開始伺服定位不準一會兒多一會兒少。
程序也沒什么特別的,就是不停的增量定位,監控過D8340脈沖數也正常
求指導
拆機照片見5樓
[ 此帖被cd_looper在2022-08-16 15:16重新編輯 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-16 17:02
1、臺達伺服能不能象三菱伺服一樣,顯示收到的指令脈沖數?
      讓PLC一直發送正轉脈沖數。然后比較一下D8340和伺服上收的脈沖數是否一樣。
      這種比較最好多進行幾次。

2、如果脈沖數有不同,臺達伺服是否有類似三菱伺服那樣,可以設置濾波參數。

3、你拆機的PLC,能否拍一個側面防偽鐳射標簽的清晰圖?
樓主留言:
感謝幫助,問題已經解決了,謝謝
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步