frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-12-24
查看frostspirit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-08 09:16
圖片:
圖片:
圖片:
FX5U和E840-E變頻器走CC-Link IEF Basic 通訊,偶爾會出現通訊超時,超時次數也不定時的增加,一直找不到原因,設置上也沒什么可疑的,也不知道是不是變頻器參數沒設置對
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-12-24
查看frostspirit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-08 13:31
就一個5U PLC,讀寫都正常,就是偶爾超時掉線了,不知道是哪個的問題
引用
引用第1樓cythyx于2022-07-08 13:07發表的  :
是不是有好幾個PLC組網了?同一個網段只能有一個主站。
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-12-24
查看frostspirit的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-08 16:57
有懷疑過,做過測試,把變頻器直接連PLC,然后電腦連變頻器,問題還是有
引用
引用第3樓投湖自盡的魚于2022-07-08 14:02發表的  :
如果沒有用簡單CPU通訊的話,你可以檢查下你的交換機,之前有過交換機有問題導致的
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-12-24
查看frostspirit的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-11 17:02
試過1000ms 問題依舊。下回改成modbus的
引用
引用第5樓tkggtdkjpl于2022-07-11 13:03發表的  :
超時時間改個1000試試,變頻器改個3000ms.試試