樓主  發表于: 2022-07-03 21:19
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
如題,我自己處理的寫多個站數據沒問題,讀多個站數據就不行了。

我的思路是這樣:d0=0的時候,RS D20 K8 D30 K7,d0=1的時候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常開觸點傳送進D20-D25   D40-D45,并CRC校驗。

D0=0的時候上升沿置位M8122,同時D0=0的時候等待M8123接通,接通后將數據傳送到別的寄存器,再使D0=1,接著復位M8123。

D0=1的時候同上,但是實際寫到PLC里面輪詢會有問題。

程序部分截圖見附圖,程序也上傳,請大家幫忙解答一下?/div>
附件: 485 RS兩站輪詢.zip (176 K) 下載次數:166
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3796(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-04 12:32
之前寫的,也是采用循環處理
1.rar (159 K) 下载次数:253
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/